Обязательно ли включать APC Back-UPS CS 650 через сетевой фильтр? Или можно напрямую через розетку. Будут ли помехи при подключении ЖК телевизора к данному ИБП? Можно ли к ИБП подключать сканер или лучше через сетевой фильр?
Что значит "обязательно"? Все зависит от задач.
Если вопрос был "исправляет ли Back-UPS входящее напряжение и насколько хорошо", то ответ - не исправляет. Какие помехи в сети, такие будут и в телевизоре. Сканер вообще не вижу никакого смысла к упсу подключать.
Ппц народ совсем думать перестал.
ИБП создан чтобы защищать электро оборудование от помех в электросети и так же предупредить от внезапного выключения электроэнергии. Некоторые так же полностью сглаживают всю составляющую электрической розетки благодаря двойному преобразованию.
По сабжу - к ИБП можно подключать любое оборудование, потребление которого в пике не больше мощности этого ИБП. То есть лазерный принтер в пике жрёт от 1500. то к этому ИБП (650) подключать его нельзя. Иногда на некоторых моделях ИБП делают специальные для принтеров гнезда. Они только защищают от резкого повышения напряжения в сети. Некоторые вообще ни от ничего не защищают.
Обсуждается конкретная модель ИБП, бюджетная. Которая умеет только пиковые всплески гасить, как и бюджетные фильтры. Помехи давить умеют более дорогие Smart-UPS